自动喷水灭火系统年度检查中,关于末端试水装置检测操作要求,下列说法不正确是( )。
A.现场查看末端试水装置阀门、压力表、试水接头及排水管等外观B.关闭末端试水装置C.开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值D.水泵自动启动2...
A.现场查看末端试水装置阀门、压力表、试水接头及排水管等外观
B.关闭末端试水装置
C.开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值
D.水泵自动启动2min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况
E.关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态 展开
B.关闭末端试水装置
C.开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值
D.水泵自动启动2min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况
E.关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D
检测操作步骤:(1)现场查看末端试水装置阀门、压力表、试水接头及排水管等外观。(2)关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值。(3)开启末端试水装置控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录其压力表数值。(4)水泵自动启动5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况。(5)关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。
