安川G7变频器过载是怎么回事? 5
各位好!我的变频器型号是安川G7-4075,电机功率是75KW、额定电流是140A,选购了PG-B2卡,接有编码器。控制模式选择“带PG的矢量控制”时,运行一开始出现“电...
各位好!我的变频器型号是安川G7-4075,电机功率是75KW、额定电流是140A,选购了PG-B2卡,接有编码器。控制模式选择“带PG的矢量控制”时,运行一开始出现“电流过载”警告,继续运行就提示“变频器过载”故障,变频器停止运行;当控制模式选择“无PG矢量控制”时,运行一开始仍然出现“电流过载”警告,但没有停止运行,以后就一切正常了。请问这是怎么回事?我的这套系统还有制动电阻和制动单元。谢谢!
展开
展开全部
感觉你说的这个情况和你用什么控制方式没有什么关系的。出现过流的情况,首先要确认的是负载是不是真的过流呢,按照你现在描述的情况,很有可能是的启动负载过大才造成的,如果是这样的话就是真的过流啦!换个启动方式应该就解决问题啦!如果变频器是误报的话,先检查一下你的电流最大限制是多少的。总之你先要确定是真的过流还是变频器误报。启动的时候注意观察一下电机电流不就知道了吗!
展开全部
说明启动电流超过了变频器的警告设定电流,建议你用V/F控制,或者更换容量更加大的变频器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果以前运行正常,现在才出现这个现象的话,很可能是人为调整过编码器的相关参数,或者编码器本身或者接线有问题。、
初次调试的话,则为参数设置或者接线等问题。
初次调试的话,则为参数设置或者接线等问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
下了负载,自学习下。
变频器选小了,应选大一档保险一点。
起动电流大了
变频器选小了,应选大一档保险一点。
起动电流大了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?