一台S7-300 315 -DP PLC 通过CP5611与工控机通讯,为什么用MPI口能通讯上,而DP口通讯不上

 我来答
plcpro
2010-05-06 · TA获得超过145个赞
知道答主
回答量:56
采纳率:100%
帮助的人:45万
展开全部
你用的是315的MPI口时上位机的软件设置是MPI的协议。但用DP口时就要设定为PROFIBUS。而且要在315的组态中定义好DP口的站号和波特率等参数。然后在上位机的通讯设置中和他保持一至。
八中老队长
2010-05-03
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:5925
展开全部
首先在硬件组态里把dp地址定义好,通常315是2,工控机是1,再确认dp连接头和电缆没问题就可以了,很简单的,祝你好运。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zouqifu
2010-05-03 · TA获得超过246个赞
知道答主
回答量:148
采纳率:0%
帮助的人:103万
展开全部
MPI是站点之间的通讯,DP是与上位机通讯,看看你的设置,MPI用于和台式机和笔记本通讯调试的,DP用于profibus组态,有些MPI也可以设置为DP使用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lll123456241
2019-10-06 · TA获得超过2358个赞
知道小有建树答主
回答量:864
采纳率:84%
帮助的人:240万
展开全部
学习中,期待