关于电容补偿的问题

我想问下我们厂区变电站为35KV变10KV,电容补偿装置在各个车间低压400V侧,以前总是以低压补偿为主,高压电容组几乎从未用过,现我想以变电站10KV高压侧补偿为主,其... 我想问下 我们厂区变电站为35KV变10KV,电容补偿装置在各个车间低压400V侧,以前总是以低压补偿为主,高压电容组几乎从未用过,现我想以变电站10KV高压侧补偿为主,其它各车间按实际需求补偿,请问有什么优缺点啊?望指教! 展开
 我来答
xuqiang2006911
2010-05-03 · TA获得超过2312个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:50%
帮助的人:529万
展开全部
如果说可以在低压侧进行补偿,就不要在高压侧进行补偿.
一是因为高压侧进行补偿,不能象在低压侧那样把电容分组分得细,影响补偿效果;二是高压电容器的操作也不允许频繁,且操作器件也受使用寿命影响;三,最重要的是在高压侧进行补偿,其无功电流要流经配电变压器,虽然在高压计量表上及功率因数上看不出区别,但是其无功电流必竞要在变压器上产生较大的有功损耗.所以可以在低压侧进行补偿,一般就不会在高压侧进行补偿.
但是如果说有高压负载,或者说配电变压器较多,其产生的无功较多,在低压侧补偿不了或者说补偿困难---变压器工作时所需要的无功,可以在高压侧进行补偿,但这个补偿是辅助性质的,一般不以它为主.