第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服电机停转。
第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)
第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)存储到D500 D501中
(注:A280.04是脉冲输出时的标志位,即电机运转的时候A280.04为1,停转 时,为0 ;A280.03作用刚好相反。)
扩展资料:
检修工艺及技术要求
(1) 测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
(2) 电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下;
(3) 在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱;
(4) 在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失;
(5) 输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮;
(6) 拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
(7) 更换元件不得带电操作;
(8) 检修后模板安装一定要安插到位。
参考资料:百度百科-欧姆龙plc
2022-05-18 广告
能不能把这个程序上传上来额。。。。。。。万分感谢。。。。跪求啊。。。。还有能不能给个这个编程软件的下载网址啊
这个软件是直接找欧姆龙代理商要的。网上你百度收一下应该就有好多
至于程序,你要是只是定位的话你抄我这一段程序也够了,因为这就是定位指令的用法,你也得适当查一下资料(欧姆龙CP1H操作手册),看一下定位指令的详细用法。如果你这个看不懂的话那我给你程序也没太大的意义。
注意:在启用定位指令之前一定的用 INI 指令把你对应轴的当前值赋值,不然是没法用的;检验你有没有对当前置赋值的办法就是,你点击正转反转的时候,当前值是平滑加减还是跳跃为0之后再加减,如果是后者的话你就必须的 INI 赋值。
推荐于2017-08-05