正泰NA1-2000A万能式断路器,断电后怎么处理才能使其不断开

正泰NA1-2000A万能式断路器,断电后怎么处理才能使其不断开... 正泰NA1-2000A万能式断路器,断电后怎么处理才能使其不断开 展开
 我来答
仓仓小仓仓
2013-11-27 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:100%
帮助的人:49.7万
展开全部
您好!断路器在断电后分闸,是由于欠电压脱扣器动作使断路器跳闸。方法拆除欠压即可,不过此方法有一定的安全隐患:1.用于常备用之间电源作电器连锁的慎重考虑2.拆除欠压后是为了防止突然来电,保护人身安全和电器安全的
更多追问追答
追问

欠电压脱扣器,已经拆了,在得电的时候即使按手动合闸(已经听到响声)但是上下端没有接通,送不出电,

追答
  1. 首先确认断路器是否在连接位置,另外试验位置也可以实验断路器是否正常分合闸

  2. 判断断路器控制器红色按钮是否弹出,如果弹出不能合闸

  3. 欠压脱扣器不仅仅是线路板,长方体线圈也要拆除

  4. 已经听到响声证明合闸电磁铁动作了,试一下手动合闸,手动合闸若不可以的话考虑其他因素或者机构问题

浩宝清宝
2016-09-19
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:5.6万
展开全部
看到欠压线圈上面那个有2个螺丝的钢杆没?拿2个小开口扳手把他拧下去贴着线圈盖就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zdgzyb
2013-11-28 · TA获得超过1248个赞
知道小有建树答主
回答量:2455
采纳率:100%
帮助的人:445万
展开全部
如果不影响正常使用及设备安全,拆除欠电压脱扣器即可。
不知实际使用情况,仅供参考!
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拥时活5
2018-07-13
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:837
展开全部
只要把欠压脱扣器线圈取掉就行。如只是甩开接线,相当于一直失压,合了又掉,反而送不了电的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
卫采白05y
2017-12-08
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:4634
引用zdgzyb的回答:
如果不影响正常使用及设备安全,拆除欠电压脱扣器即可。
不知实际使用情况,仅供参考!
展开全部
取下面板,先把欠压脱扣线圈骨架(上部)螺杆上的两个M4螺帽取下,套入一个M6螺帽后再将拆下的螺帽还原旋紧即可。
已赞过 已踩过<