PKPM里柱配筋问题请教

请问下我上下柱17截面配2根22+2根25,左右12截面配4根20能行么?还有ASC=2.6和箍筋G2.7-0.5怎么配啊?没多少悬赏分了,求高手指点啊感激不尽这里柱截面... 请问下我上下柱17截面配2根22+2根25,左右12截面配4根20能行么?
还有ASC=2.6和箍筋G2.7-0.5怎么配啊?
没多少悬赏分了,求高手指点啊感激不尽
这里柱截面是650的正方形
展开
 我来答
百度网友7a8f58c
2014-04-10 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1658万
展开全部
17的意思是,上下每一侧的钢筋(包括角筋)面积不小于17平方厘米。
·12的意思同理 。
无论上下两侧还是左右两侧,都是可以算角筋面积的。所以既然角筋配了25的,那么左右就不需要配4根20了。
这样配吧:四角钢筋4根25,上下两侧的中部各2根22,左右两侧的中部各2根16

2.6是核心区配箍,2.7-0.5的意思是加密区箍筋2.7,非加密区0.5,由于核心区配箍小于加密区,所以核心区做到和加密区相同就是了。
这个配箍面积的意思是,100间距范围内,各肢箍筋的总面积不小于2.7或者0.5平方厘米。
既然你纵筋一侧有4根(包括角筋),那么就做4肢箍,需要用直径10的箍筋才行,也就是10@100/200。

角上那个2.6的标示指的是一根角筋的面积不小于2.6平方厘米,也就是角筋不能用18或者以下直径的,你用25的没问题。