随着电网容量的逐步扩大,大容量高压设备交流耐压试验用试验设备的容量越来越大。例如,试验设备的容量往往不能满足常规工频耐压装置的现场试验要求,因此大容量高压设备的交流耐压试验和局部放电试验是广泛的。串联谐振试验设备应用广泛。

串联谐振器件是通过调节电感或频率使串联电感和电容达到谐振状态的实验装置;串联谐振试验设备采用电感调节或调频调压方式。采用串联谐振原理,用小容量的电源可完成15-150次等效容量的试验,大大减少了现场试验电源和试验设备的体积;电感串联谐振装置主要由控制台、调压器、励磁变压器、可变电感、电容分频器等组成。

通过调整串联电抗器铁芯之间的间隙来改变电感。当电感等于容性电抗时,电路发生共振,电路变为纯电阻,电路电流较大,电感和容性电抗的压降较高;此时,电源只提供有功功率,大大降低了测试装置的体积和重量。

变频串联谐振装置

变频串联谐振装置主要由变频电源、励磁变换器、电抗器、电容分压器等组成;变频串联谐振装置通过变频电源将工频电源转换为频率和电压可调的电源。通过调整电源频率,电感等于电容电抗,电路产生串联谐振,使电感或电容获得高于Q倍励磁电压的电压。由于频率调节很好,电路谐振的幅频特性曲线更陡,电路品质因数的Q值更高。

创远信科
2024-07-24 广告
无源谐振腔是一种光学装置,其特点在于不需要外部能源驱动,通过腔体结构自身的特性来实现光的谐振和增强。在激光技术中,无源谐振腔设计对于提高激光输出性能至关重要。腔体的形状、长度、稳定性以及精细度等参数,决定了谐振腔的性能和光谱分辨率。通过精确... 点击进入详情页
本回答由创远信科提供
百度网友5a313fc
2014-09-18 · TA获得超过237个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:66%
帮助的人:143万
展开全部
变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
BPXZ串联谐振系统总体介绍主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;它由控制器和滤波器组成。变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。
变频串联谐振试验装置适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验。适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。
(一)BPXZ-指生产厂家代码
3200指设备能输出的最大额定容量,单位为kVA
/400指设备能输出的电压等级,单位为kV;
(二)BPXZ-2880kVA/720kV变频串联谐振试验装置技术指标
1.额定电压:
180kV---满足220 kV电缆的交流耐压试验;
540kV---满足220kV系统的交流耐压试验;
720kV---满足500kV系统的交流耐压试验;
2.输出电压波形畸变率:<1.0%
3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作60分钟,在对220kV电缆耐压时,满足连续工作60分钟
4.装置自身品质因数:Q>50
5.电缆试验时满负荷下品质因数:Q>30(与负载相关)
6.主变压器试验满负荷时品质因数:Q>30(与负载相关)
7. GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>50(与负载相关)
8.输入电源:三相380V
9.频率调节范围:20Hz~300Hz
10.系统测量精度:1.5%
11.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能
(三)设备遵循标准
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006
《高压谐振试验装置》 DL/T 849.6—2004
《电抗器》 GB10229.88
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)
(四)设备主要配置及技术参数说明:
1.变频控制源一台:
额定功率:150kW;
输入电压:三相 380V±15% 50Hz
输出电压:0~350V可调
输出电压频率:20~300Hz
0.1Hz步进可调
频率不稳定度≤0.02%
输出电流:0~307A
2. 高压电抗器(共四台):180kV/4A
额定工作电压:180 kV
额定工作电流:4A
额定电感量:239H
连续工作时间:60min
温 升:小于60度
工作频率:20~300Hz
3. 励磁变压器(一台):
额定容量:150kVA
输入电压:400V
输出电压:18.75kV/37.5kV
输出电流:8A/4A
4. 电容分压器一台:720kV纯电容式:
自身电容量:1000pF
工作频率:20~300Hz
不确定度:1.5%
额定电压:240kV/3000pF,480kV/2000pF,720kV/1000pF.
5.测试线及附件壹套:
1)内部连接线一套
2)电抗器绝缘底座一只
3)电抗器、分压器均压环各一对