西门子PLC300 在OB1中调用FB1
1,我先编写的FB1程序2,然后在“块”的界面里新建了DB1,并编写了所有变量的地址和类型3,最后在OB1中调用FB1程序时(用的梯形图)要求在FB1方框上面的小括号内写...
1,我先编写的FB1程序
2,然后在“块”的界面里新建了DB1,并编写了所有变量的地址和类型
3,最后在OB1中调用FB1程序时 (用的梯形图) 要求在FB1方框上面的小括号内写东西 我写的DB1 提示我数据块类型冲突
这怎么解决啊??
DB1建立后 怎么修改属性啊 我右键DB1 对象属性 弹出的面板里面找不到地方修改.... 展开
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
STM32F103是一款高性能的嵌入式芯片,由意法半导体(STMicroelectronics)公司生产。它是STM32系列芯片之一,具有紧凑、低功耗、高性能等特点,被广泛应用于嵌入式系统中。STM32F103的主要特点包括:1. 集成了A...
点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
展开全部
请在DB1建立时(或者在建立后去属性中修改)设置为背景数据块而非共享数据块。
背景数据块中无需编写变量与地址,在指定为FB的背景数据块时,FB的IN,OUT,TEMP等建立的变量会映射到背景DB中去。
背景数据块中无需编写变量与地址,在指定为FB的背景数据块时,FB的IN,OUT,TEMP等建立的变量会映射到背景DB中去。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
先删DB1,后重生成DB1就可以了