西门子PLC300 在OB1中调用FB1

1,我先编写的FB1程序2,然后在“块”的界面里新建了DB1,并编写了所有变量的地址和类型3,最后在OB1中调用FB1程序时(用的梯形图)要求在FB1方框上面的小括号内写... 1,我先编写的FB1程序
2,然后在“块”的界面里新建了DB1,并编写了所有变量的地址和类型
3,最后在OB1中调用FB1程序时 (用的梯形图) 要求在FB1方框上面的小括号内写东西 我写的DB1 提示我数据块类型冲突

这怎么解决啊??
DB1建立后 怎么修改属性啊 我右键DB1 对象属性 弹出的面板里面找不到地方修改....
展开
 我来答
yjl_2010
2010-05-05 · TA获得超过346个赞
知道小有建树答主
回答量:255
采纳率:0%
帮助的人:164万
展开全部
将DB1删出,然后再FB1上方填写DB1重新生成一个DB块就可以了。

新生成的DB1块是背景数据块,FB1的相关变量会自动映射到背景DB中去。

DB1建立后 不能修改属性啊

要想改属性将DB1删出重新建立DB块,选择instance DB类型 并指定FB1 也可以解决上面的问题。
百度网友b8b3f90
2010-05-04 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3066万
展开全部
请在DB1建立时(或者在建立后去属性中修改)设置为背景数据块而非共享数据块。

背景数据块中无需编写变量与地址,在指定为FB的背景数据块时,FB的IN,OUT,TEMP等建立的变量会映射到背景DB中去。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
358807010
2010-05-04 · TA获得超过485个赞
知道小有建树答主
回答量:262
采纳率:0%
帮助的人:189万
展开全部
先删DB1,后重生成DB1就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答