展开全部
不知道你问的问题是指每次排污量还是总排污量,总排污量不能超过给水量的5%。每次排污量操作时全开排污阀,最高不能超过30秒,一般都排15秒左右,目的是排除沉渣。表面排污要严格控制5%的规定,过多的排污就造成太多的热能损失。如果表面排污达到5%,但水质仍旧不合格,就需要做锅外水处理了。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
排污率计算要注意以下三点:
(1)排污率计算可按碱度或氯离子(氯离子与含盐量有较固定的比例关系,通常用氯离子代替含盐量)分别计算排污率,最后取其中较大的数值做为排污率,一般供热锅炉的排污率应控制在10%以下。
(2)对于容量较大的锅炉,由于其汽水分离装置效果好,蒸汽的湿度很小。这样饱和蒸汽中的含盐量远远低于给水中的含盐量,所以在这类锅炉的排污率计算中均可以忽略蒸汽中的含盐量,即
K=S给/(S污-S给)×100%
(3)对于大多数工业锅炉,特别是汽包容积小,汽水分离装置简单,饱和蒸汽的带水量较大的工业锅炉,蒸汽湿度常在3%左右,(与排污率控制在5%~10%的范围比较,已经是不算低了)这种条件下计算锅炉排污率时不能忽略蒸汽中的含盐量。
