桥架进配电箱,金属线管进配电箱都需要跨接地线。怎么连接的,开孔用螺丝连接吗?连接线是大于4平方的软

桥架进配电箱,金属线管进配电箱都需要跨接地线。怎么连接的,开孔用螺丝连接吗?连接线是大于4平方的软编制线还是黄绿双色线... 桥架进配电箱,金属线管进配电箱都需要跨接地线。怎么连接的,开孔用螺丝连接吗?连接线是大于4平方的软编制线还是黄绿双色线 展开
 我来答
cqliuyongxiang
2015-08-14 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:3313
采纳率:98%
帮助的人:668万
展开全部
1. 桥架进配电箱、金属线管进配电箱都是要可靠跨接接地线的;
2. 桥架的接地端可在生产时焊接专用接地螺栓或现场钻孔,管子端可用管子接地锁母或制作接卡子(标准图上有做法)两种均可。
3. 连接导线可用大于4平方的软编制线或黄绿双色导线。