有关昆仑通态 MCGS软件问题。

本人初次使用MCGS软件,碰到如下问题。实时数据库报警属性。编写完后点击确认。但是再打开的时候,看不到报警注释和报警值了。... 本人初次使用MCGS软件,碰到如下问题。
实时数据库 报警属性。

编写完后点击确认。但是再打开的时候,看不到报警注释和报警值了。
展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励10(财富值+成长值)+提问者悬赏50(财富值+成长值)
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2015-07-31 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:3066万
展开全部
你下面的图没有选择报警设置,你要是点一下开关量报警,点字上,把这几个字点蓝了,和你第一个图一样的蓝色背景,你就能看到报警值和报警注释了。