同时开两台空调老跳闸怎么回事?
两台1.5匹的变频空调,同时开一会就会跳闸,闸也比较热,而且还得等一会闸变凉才能合上,我家的闸是64A的。有的说是漏电保护器小,会不会这个原因?...
两台1.5匹的变频空调,同时开一会就会跳闸,闸也比较热,而且还得等一会闸变凉才能合上,我家的闸是64A的。有的说是漏电保护器小,会不会这个原因?
展开
4个回答

2024-02-29 广告
家庭用空气开关只有短路过载保护功能。出现空气开关跳闸原因: 1、空气开关负荷侧的线路接地短路 2、空气开关损坏,误动作。 3、空气开关选择过小,过载导致跳闸。解决方法: 1、检查空气开头负荷侧的线路绝缘,可以用万用表电阻档测量线路绝缘 2、...
点击进入详情页
本回答由 湿美电气提供
展开全部
64A带动两点1.5P的空调根本就没有问题,造成跳闸的原因不在空调,你需要检查一下漏电保护器的功率及空调插座和漏电保护器的接触件是否有老化造成接触不良的情况以及电路是否有漏电的情况。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空开发热明显是过载跳闸。关键还要看你线路发热不?线路不发热就可以换一个好点的空开,估计你空开的电流容量标虚高了
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空开坏了或杂牌空开质量不好。