某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻RN=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为RA=3.6Ω,如有电设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为()V... 某相电压220V的三相四线系统中,工作接地电阻RN=2.8Ω,系统中用电设备采取接地保护方式,接地电阻为RA=3.6Ω,如有电设备漏电,故障排除前漏电设备对地电压为()V. 展开
 我来答
老将从头来
推荐于2018-02-24 · 知道合伙人教育行家
老将从头来
知道合伙人教育行家
采纳数:8130 获赞数:29767
从事电工专业40年,其中从教30年,职称高级讲师。

向TA提问 私信TA
展开全部

故障排除前漏电设备对地电压为(123.75)V.,计算方法如下

小溪54
2018-06-29 · 从教四十多年,桃李天南地北。发挥余热!
小溪54
采纳数:17992 获赞数:57754

向TA提问 私信TA
展开全部
断开电阻R,求断开端口的电压Uo:
断开R后,整个电流就是一个闭合回路,其回路电流为:
I=(E1-E2)/(R1+R2+R3+R4)=16/4=4A,方向为顺时针方向。
Uo=E2+IR2=214+4x2=222V
除源求阻,Ro=R2//(R1+R3+R4)=2//2=1Ω
戴维南电路为222V电压源串联1Ω的内阻。
串上110Ω的电阻,通过该电阻的电流为:
I=222/(1+110)=2A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风之谷lml
2018-10-13
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1582
展开全部
这是TT系统,可以看成串联电路,先算电流,220÷(2.8+3.6)=34.375A
问的是漏电设备对地电压,所以只要用设备接地电阻就行,用
34.375×3.6=123.75V
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)