三角形接法电源的相电压怎么定
如果发电机本身是星形连接,线电压等于380V,那么,每个绕组的电压是220V,如果将其改为三角形连接,线电压就变成了220V。这时候(三角形连接)相电压是多少呢??相电压...
如果发电机本身是星形连接,线电压等于380V,那么,每个绕组的电压是220V,如果将其改为三角形连接,线电压就变成了220V。
这时候(三角形连接)相电压是多少呢??
相电压是每相电压对中性点的电压 三角形接法就没有中性点,哪来的相电压?
还是说这个定义有误?! 因为看到另外一个定义:相电压是绕组间的电压(所以三角形接法时相电压等于线电压) 那么是不是说对于电源和线路,相电压是有不同定义的?
现在的教科书真他妈垃圾 到处照搬照抄 网上的回答也是乱七八糟 很少有说明白的!
请专家给个清晰的答案 展开
1、我也认为相电压是指绕组两端的电压,但是百度百科关于相电压的解释是这样的
(三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua.Ub,Uc。)
而且很多书上也是这么写的,到底是怎么回事呀?
是不是说对于电源和线路,相电压是有不同定义的?
2、“若发电机每个绕组的电压是220V,将其改为三角形接法,线电压和相电压相等都是220V。”现在的问题是每相对地(或者中性点)的电压是多少呀?
追答
第一个问题:你说的那个相电压的定义,是指星形接法中的定义,在星形接法中,绕组两端中必有一端是在中性点(即零线),所以说绕组两端之间的电压也可以说成是任意相线与零线之间的电压,都是指相电压的。定义还不是相同的吗?
第二个问题:在星形接法中,在中性点不接地的系统中,若三相电流对称,则相线对地的电压是220V,若三相电流不平衡,就会发生零点漂移,相线对地的电压就不在是220V了;在中性点接地的系统中,不管三相电流是否对称,相线对地的电压始终为220V。所以说对地电压是要看情况的。
三角形接法中,是没有中性点的,相线之间的电压是220V,而大地的电势恒为0V不变,若三相电流平衡且相线都不接地,那么相线对地电压应该是220V,否则就另当别论了。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
对于电机来说,线电压就是电源相线之间的电压,相电压就是电机线圈两端的电压。 线电流就是电源相线上的电流,相电流就是电机线圈上的电流。 对于三角形连接,线电压等于相电压,线电流等于根号3倍相电流 对于星形连接,线电压等于根号3倍相电压,线电流...