三相绕线异步电动机定子接电阻,转子接电源的后果幷解释

一台行车上起升机构用三相绕线异步电动机,由于接线人员的失误,定子串了电阻,制动器与定子幷接在一起,转子却接上了电源,会出现什么后果。好像是制动器在启动瞬间打开之后就关了,... 一台行车上起升机构用三相绕线异步电动机,由于接线人员的失误,定子串了电阻,制动器与定子幷接在一起,转子却接上了电源,会出现什么后果。
好像是制动器在启动瞬间打开之后就关了,为什么?
另外,还会出现什么现象?幷解释下,谢谢!
展开
 我来答
秋风2729
2015-11-11 · 知道合伙人旅游行家
秋风2729
知道合伙人旅游行家
采纳数:395 获赞数:18264
安阳师范学院13级学生。

向TA提问 私信TA
展开全部
绕线式电动机转子的线路不允许这样接线,这样容易烧毁电阻,电机应该是不会转的,主起升电源接通之后,因为电机冲击电流过大,总接触器会马上断开,如果强行通电会烧毁电动机以及配线.换过来就行了.
1.常规运行的绕线式电动机转子,不接三相电,而是接调速电阻,起动电阻,或频敏变阻器。
2.绕线式电动机,如同三相变压器,当定子加电后,把转子固定,转子可输出三相交流电,电压值取决于绕组参数。相位取决于定子与转子的相对位置。
3.转子旋转时,转子输出的三相交流电频率下降,为电源频率乘转差率。
4.如有特殊需要,在绕线式电动机转子接电压适当三相电,在定子接调速电阻,起动电阻,或频敏变阻器。也可使电机旋转。
dayu366
2010-05-06 · TA获得超过608个赞
知道小有建树答主
回答量:836
采纳率:0%
帮助的人:576万
展开全部
反接后就成变压器啦、、转子绕组对于电源可视为短路,转子绕组电流容量远远高于电源线路中各种过流保护装置的数值,接通瞬间熔断器、过流保护装置断开,转子绕组可能还没来得及烧毁呢,减速电阻都接回原位继续干活。
如没有这些保护类的装置,那就中将啦-电机冒烟转子烧的一塌糊涂