  在三相四线制中性点接地供电线路的零线(即中性线、零干线)上不允许装设开关和熔断器,否则当拉开开关或保险丝熔断时,就相当于零线断路,从而使零线上可能出现危险电压,并威胁用电设备和人身安全。对于零支线,即供给住宅、办公楼、商店、仓库等的单相线路的零线,由于它在这里只起工作作用,则宜同时在相线和零线上装设开关和熔断器。其原因如下:
  (1)与只在相线上装设熔断器比较,可增加保险丝熔断的机会,有利于短路保护。
  (2)如果只在相线上装设开关和熔断器,当相线和零线互相接错时(这在检修线路时容易发生),相线就会处在无保护状态。当该相线发生接地故障时,不会将零线上的保险丝熔断(因短路电流不通过保险丝),也不会熔断变压器总保险丝(因为此保险丝容量很大),相线将一直处于接地故障状态,给系统带来威胁。
  但在相线和零线上都装设熔断器也存在一个问题:当线路发生短路或过载故障时,有可能先熔断零线上的保险丝,这时用电设备虽停止工作,但设备仍通有电,若以为设备已无电了而去进行检修,就可能发生触电事故。
  为了能够同时切断相线和零线,宜采用双极闸刀开关(内有保险丝),或闸刀开关加两只熔断器,以避免造成只切断了零线而未切断相线的危险。