消防喷淋管试压规范 平时工作压力是什么标准
9个回答
展开全部
这个要求的是试验压力
6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。
一般项目
6.2.4水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
平时工作压力是根据设计压力的,但是最不利点的压力不低于0.5kg的静压。
2023-06-12 广告
消防管道试压方法消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。1.预试验阶段,步骤如下。(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟,期间如...
点击进入详情页
本回答由东莞市雅德仪表有限公司提供
展开全部
标准是:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;
当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防喷淋管:
即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
应用领域:
消防给水、给气、泡沫介质输送管道系统。
水压强度试验的测试点:
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |