消防喷淋管试压规范 平时工作压力是什么标准

 我来答
suiyajie
高粉答主

2017-01-18 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84599

向TA提问 私信TA
展开全部
这个要求的是试验压力
6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
 
6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
 
6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。

一般项目
6.2.4水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
平时工作压力是根据设计压力的,但是最不利点的压力不低于0.5kg的静压。
东莞市雅德仪表有限公司
2023-06-12 广告
消防管道试压方法消防管道试压分两个阶段进行,分别是预试验阶段与主试验阶段。1.预试验阶段,步骤如下。(1)将试压管道内的压力降至大气压,并持续60分钟。这一时段内要保证没有空气进入管道。(2)缓慢地将管道升压至试验压力并稳压30分钟,期间如... 点击进入详情页
本回答由东莞市雅德仪表有限公司提供
流火之云
2018-04-08 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:235
采纳率:100%
帮助的人:10.4万
展开全部

标准是:

  1. 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;

  2. 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

消防喷淋管:

即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。

应用领域

消防给水、给气、泡沫介质输送管道系统。

水压强度试验的测试点

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
网游up
高粉答主

2021-01-26 · 专注网游的up小能手嗷
网游up
采纳数:2 获赞数:6831

向TA提问 私信TA
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
欧辰阳0q
2021-01-27 · TA获得超过426个赞
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1084
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
落霞傲月的骄傲
高粉答主

2020-10-15 · 每个回答都超有意思的
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:1.8万
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式