我家63A漏电开关为什么总是跳闸合上一会又跳(未使用大功率电器,只有照明灯泡)有时未使用任何用电器

我家63A漏电开关为什么总是跳闸合上一会又跳(未使用大功率电器,只有照明灯泡)有时未使用任何用电器未使用也跳,有时用几小时后才跳,请各位高人指点,谢谢,急急!... 我家63A漏电开关为什么总是跳闸合上一会又跳(未使用大功率电器,只有照明灯泡)有时未使用任何用电器未使用也跳,有时用几小时后才跳,请各位高人指点,谢谢,急急! 展开
 我来答
苍山小冷48
2017-01-19 · 知道合伙人生活技巧行家
苍山小冷48
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:18831 获赞数:58730
因工作性质,一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道。

向TA提问 私信TA
展开全部
63A漏电开关总是跳闸,一是电源线路中存在漏电情况,如果有分闸,将它们一个个断开试试,看看断开每个就不跳闸,就是这路线路有问题。一是本身漏电开关有问题,可以换一个试试。
追问
可把单P空开-个个断开也是如此,漏电开关也换过
追答
那只能怀疑漏电客户到个闸直接线路了,也就是闸箱里面线路哪里有问题,看看连接线是否有破皮的。或者固定线螺丝没有拧紧。
检华茂z
2017-01-19 · TA获得超过5555个赞
知道小有建树答主
回答量:1.3万
采纳率:23%
帮助的人:598万
展开全部
检查接线头有没有松的,触点有没氧化。不行就换个漏电开关,不行就是线路问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xuwenmang7
2017-01-19 · TA获得超过7524个赞
知道大有可为答主
回答量:4.8万
采纳率:8%
帮助的人:4121万
展开全部
有地方漏电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起