钢筋混凝土盖梁预应力孔道压浆施工要点有哪些

 我来答
houzheng1976
2017-04-14 · 知道合伙人教育行家
houzheng1976
知道合伙人教育行家
采纳数:73994 获赞数:337189
无锡机电分院数学教研室主任 无锡机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人

向TA提问 私信TA
展开全部
1.混凝土搅拌、运输、浇筑一般要求见本册“桥梁混凝土施工工艺标准”(Ⅷ204)。

  2.盖梁混凝土浇筑应连续浇筑完毕,混凝土浇筑方法应水平分层,纵向压茬赶浆,从中间开始向两端阶梯推进。对于两端高低不一的盖梁应由低端开始向高端推进。宜采用插入式振捣器振捣,因锚区钢筋较密,浇筑时应人工配合机械振捣。

  3.若采用后穿束,混凝土浇筑前宜在波纹管内穿入铅丝棉球做拉通准备,混凝土浇筑时设专人由两端往复拉通,采用穿束时,混凝土浇筑时可用卷扬机由两端往复拉动预应力筋,防止渗入水泥凝块堵孔,直至混凝土初凝后停止。

  4.混凝土浇筑时应设专人检查钢筋、模板、波纹管、锚垫板、预埋件等,出现位移、松动时,及时纠正修复。

  5.浇筑完毕后将混凝土顶面整平,并用木抹拍实、压平。

  6.除按要求制作标准条件养护试块外,还应制作同条件养护试块,以确定张拉时间。

  7.对于非预应力结构,混凝土达到设计要求的拆除底模强度后,可以拆除底模;设计无要求时,宜按以下规定实施:跨度小于等于8m时,混凝土强度应达到设计值的75%,跨度大于8m时,混凝土强度应达到设计值的100%。

  8.垫石宜采用二次浇筑,以保证其位置高程准确;垫石浇筑前应对基面凿毛清洗,钢筋除锈去污。

  9.混凝土盖梁上的抗震墩施工时,抗震墩与梁体必须保持设计规定的间隙,保证梁板安装后的自由伸缩。