直埋电力电缆敷设时有哪些要求

 我来答
壞人杠
2017-04-20 · TA获得超过225个赞
知道答主
回答量:423
采纳率:0%
帮助的人:62.4万
展开全部
5.三 电缆的地下直埋敷设 5. 三. 一 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定: 一 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。 二 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。 5. 三. 二 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定: 一 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于一00mm的软土或砂层。 二 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。 三 城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。 四 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔一00m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。 5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于一00mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。 5. 三. 三 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定: 一 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.三m。 二 电缆外皮至地面深度,不得小于0.漆m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于一.0m。 5. 三. 四 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 5. 三. 5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方。 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离,应符合表5.三.5的规定。 表5.三.5 电缆与电缆、管道、道路、构筑物等之间的容许最小距离(m) (表略) 注:① 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.二5m; ② 用隔板分隔或电缆穿管时不得小于0.一m; ③ 特殊情况时,减小值不得小于50%。 5. 三. 陆 直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边0.5m以上。 5. 三. 漆 直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。 5. 三. 吧 直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定: 一 接头与邻近电缆的净距,不得小于0.二5m。 二 并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。 三 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。 四 重要回路的电缆接头,宜在其两侧约一.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。 5. 三. 9 直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。 详细情况及内容按照国家标准GB50二一漆-二00漆《电力工程电缆设计规范》进行
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式