建筑图集16G101-1第59也关于受拉钢筋锚固长度 10

建筑图集16G101-1第59也关于受拉钢筋锚固长度里面有一条说,纵向普通受拉钢筋末端采用弯钩或机械锚固时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度可取为基本锚固长度的60%怎么... 建筑图集16G101-1第59也关于受拉钢筋锚固长度里面有一条说,纵向普通受拉钢筋末端采用弯钩或机械锚固时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度可取为基本锚固长度的60%怎么理解???
例如:梁下部钢筋直锚不满足lae,但是满足0.6倍lae长度,是否可以理解为不用把钢筋伸至梁端并弯折15D,而是直接直锚入梁内0.6Lae锚固长度?
展开
 我来答
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
沉浪颠6201
2018-05-10 · 超过51用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:80
采纳率:90%
帮助的人:7.9万
展开全部
Lab是基本锚固长度,LabE是基本抗震锚固长度,表格中各抗震等级对应的LabE是Lab乘以修正系数ζaE所得到的结果。
101图集表格上的XXd是基本锚固长度和基本抗震锚固长度,要得到实际施工时下料的锚固长度La,则要乘以表格下方的一些修正系数。
例如:某构件抗震等级三级,C30混凝土,三级钢,那么就用表格中对应的35d来乘以ζa,就不再乘以1.05了。相应的如果某构件不考虑抗震,C30混凝土,三级钢,那么就用表格中对应的35d来乘以ζa,也不用乘以1.05了。(ζa根据图集中右下角的表格来选取)
个人理解,仅供参考!水平有限,不对之处请指正!
追问
我不是纠结什么是抗震锚固长度什么是非抗震锚固长度,我之所以写lae是因为框架梁必须考虑抗震,我的意思是假如锚固长度可以满足0.6lab包括弯头,但是没伸至梁端,是不是就可以不用采用框架梁下部那两种锚固方式?