什么是排风与排烟共用风机控制?

 我来答
火烧芸club
2018-08-17 · TA获得超过4902个赞
知道大有可为答主
回答量:3268
采纳率:100%
帮助的人:965万
展开全部

这种风机大部分用于地下室、大型商场等场所,平时用于排风,火警时用于排烟。

装在风道上的阀门有两种形式:①空调排风用的风阀与排烟阀是分开的,平时排风的风阀是常开型的,排烟阀是常闭型的。每天由BA系统按时启停风机进行排风,但风阀不动。火警时,由消防联动指令关闭全部风阀,按失火部位开启相应的排烟阀,再指令开启风机,进行排烟。火警撤销时,指令停风机,再由人工到现场手动开启排风阀,手动关闭排烟阀,恢复到可以由BA系统指令排气或再次接受火警信号的控制。②空调排风用的风阀与排烟阀是合一的,平时是常开的,可由BA系统按时指令风机开停,作排风用。火警时,由消防控制中心指令阀门全关,再由各个阀门前的感烟探测器送出火警信号后,开启相应的阀门,同时指令开启风机,进行排烟。火警撤销,由消防控制中心发指令停风机,同时开启所有风阀。由于风阀的开停及信号全部集中在消防控制中心,因此将阀门全开的信号送入控制回路,以防开启风机时部分阀门未开,达不到排风的要求。

排风排烟风机的进口也应设置防火阀,280℃自熔关闭,关阀信号送消防控制中心,再由消防控制中心发指令停风机。

上虞风机
2024-02-21 广告
消防风机分为正压送风机和排烟风机,正压送风机作用就是送风,一般正压风口安装在楼梯或电梯前室,风机启动正压送风口打开,在前室形成正压,阻止烟气进入安全逃生通道;排烟风机作用就是排烟,发生火灾时将烟气抽向室外,防止逃生人员因烟气遮挡实现及窒息死... 点击进入详情页
本回答由上虞风机提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式