防雷措施有哪些?
(1)总体原则 各类防雷建筑物均应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。装有防雷搭瞎装置的建筑物,在防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位联结。
建筑物防雷设计主要包括六个要素:接闪功能、分流影响、屏蔽作用、均衡电位、接地效果和合理布线等。
现代建筑内电子设备较多,应通过采取等电位联结、屏蔽、合理选择过电压保护器、合理布线和良好的接地等方法来减少建筑物内的雷电流和产生的电磁效应、防止反击及接触电带神压、跨步电压等二次雷害和雷电电磁脉冲所造成的危害。
(2)防直击雷的措施 在建筑物易遭受雷击的部位(图7-11)装设避雷网(带)或避雷针或其混合组成的接闪器。为提高可靠性和安全性,便于雷电流的流散以及减少流经引下线的雷电流,所有避雷针应采用避雷带相互连接。对于突出屋面的排放无爆炸危险气体的风管、烟囱等物体,当其为金属体时可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连;若其为非金属物体且在屋面接闪器的保护范围之外,则应装设接闪器,并和屋面防雷装置相连。
图7-11 建筑物易受雷击的部位
(a)平屋面;(b)坡度不大于1/10的坡屋面;
(c)大于1/10小于1/2的坡屋面;(d)坡度不小于1/2的坡屋面
引下线不应少于两根,并沿建筑物四周均匀或对称布置。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱内钢筋作引下线时,引下线可按跨度设置,建筑物外廓各个角上的柱筋应被利用。
(3)防雷电感应的措施 建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物(不包括混凝土构件内的钢筋),应就近接至防直击雷接地装置或电气设备的保护接地装置上,可不另设接地装置。
平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,当其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。
建筑物内防雷电感应的接地干线与接地装置的连接不应少于两处。
(4)防雷电波侵入的措施 当低压线路全长采用电缆埋地引入或电缆敷设在架空金属线槽内引入时,在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地。当低压线路采用架空线转换金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入时,连接处应装设避雷器,避雷器、绝缘子铁脚、金具、电缆金属外皮、钢管等均应连接在一起接地。架空和直埋地的金属管道在进出建筑蠢枝亏物处应就近与防雷的接地装置相连或独自接地。各种情况下,接地电阻均应符合相应的要求。
(5)等电位和防侧击的措施 从首层起,每三层框架圈梁的底部钢筋与人工引下线或作为防雷引下线的柱内钢筋连接一次。竖直敷设的金属管道也应每三层与圈梁钢筋连接一次。对于高度超过45m的第二类防雷建筑物和高度超过60m第三类防雷建筑物,应考虑防侧击,当然不需另加接闪器,而是利用建筑物本身的钢构架、钢筋和其他金属物,应将上述高度以上的钢构架和混凝土的钢筋互相连接,并应利用钢柱或柱内钢筋作防雷引下线。上述高度及以上外墙上的栏杆、门窗和表面装饰物等较大的金属物应与防雷装置连接。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端也应与防雷装置连接。
按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中规定,者竖坦防纤歼雷装置主要包括外部防雷装置和内部防雷装置。
一、外部防雷装置
外部防雷装置是用来做直击雷防护的设施,主要有接闪器、引下线和接地装置组成。其中接闪器是拦截雷电闪击的导体,通常情况下有接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网等四种形式,建(构)筑物自身的金属屋面、金属构件等也是天然的接闪装置,可以用来接闪,既便捷又经济。
引下线是用来将雷电流从接闪器传到至接地装置的导体,根据被保护设备类别的不同设置数量不同的引下线,所有类别的建筑物专设的引下线都不得少于2根,且沿建筑物四周均匀对称布置,并根据被保护对象类别的不同,引下线间距不同。
接地装置是接地体和接地线的总合,用来传到雷电流首桐并将其流散入大地,即将雷电流泄放入地。接地体和接地线之间是合理组合并连接的,形成布局均匀的接地网,所有连接点都要做到防腐、防锈等处理,确保接地装置的使用年限,从而起到很好的散流作用。
二、内部防雷装置
内部防雷装置是用来减小和防止雷电流在需防护的空间内产生的电磁效应,即感应雷防护,主要有等电位连接、共用接地装置、屏蔽、合理布线、浪涌保护器等组成。
等电位连接是将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在他们之间产生的电位差的措施,包括总等电位接地、各楼层等电位接地及局部等,通常会用等电位连接导体将其连接在一个网内。
公用接地系统是将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、等电位连接端子板、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连接在一起,从而构成了共用的接地系统。
浪涌保护器是限制雷电流瞬态过电压的保护装置,主要分为电源浪涌保护器和信号浪涌保护器,安装在设备前端,保护用电设备和弱电设备。
综上,防雷装置是用来保护建(构)筑物及其内部设备的措施,综合防雷系统一定是囊括各个方面的防雷装置,在建(构)筑物做防雷设计时,应根据建筑物的特点,全面规划,协调统一的内部防雷措施和外部防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。