压力变送器计算

我厂一压力变送器,量程是0-4兆帕4-20毫安,现场变送器上显示0.61,用万用表200毫安档,测量电9.8,用公式算怎么也不对啊!0.61*(20-4)/(4-0)+4... 我厂一压力变送器,量程是0-4兆帕 4-20毫安, 现场变送器上显示0.61,用万用表200毫安档,测量电9.8,用公式算怎么也不对啊! 0.61*(20-4)/(4-0)+4=6.44 后来又测了好几遍电流 都是9.8这样 我想问咋回事?是公式不对?还是测量不对啊。 展开
 我来答
siaowen
2018-11-27 · TA获得超过962个赞
知道小有建树答主
回答量:466
采纳率:50%
帮助的人:157万
展开全部
你的公式没有问题,理论值0.61Mpa时,输出是6.44mA,建议如果有其他万用表,就复测下,看下是万用表测量不准确还是压力变送器输出或者显示有问题,这个不好判断,如果是两年以内的变送器,返厂返修,两年以上的就直接报废换新的吧!变送器现在也不值钱!
参考资料:宝鸡恒通电子有限公司压力变送器理论值计算表
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
万业国
2018-11-22 · TA获得超过191个赞
知道小有建树答主
回答量:328
采纳率:66%
帮助的人:95万
展开全部
需要确认仪表量程,不行的话做0点满度校准
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起