电流互感器变比计算 20
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读数为5A问被测电路的电压、电流各是多少----------望告知换算...
变压比为10000/100的电压互感器和变比为100/5的电流互感器扩程测得的电压表读数10v电流表读数为5A问被测电路的电压、电流各是多少
----------望告知换算步骤和公式! 展开
----------望告知换算步骤和公式! 展开
3个回答
展开全部
很显然,电压互感器变比为Kpt=10000/100=100,
当二次侧的电压为10V的时候,
一次侧的电压为:10XKpt=10X100=1000伏
电流互感器的变比为Kct=100/5=20,
当电流互感器的二次侧电流为5A时,
一次侧的电流为 20X Kct= 20X5=100安
当二次侧的电压为10V的时候,
一次侧的电压为:10XKpt=10X100=1000伏
电流互感器的变比为Kct=100/5=20,
当电流互感器的二次侧电流为5A时,
一次侧的电流为 20X Kct= 20X5=100安

2019-05-31 广告
说起电流互感器综合测试仪,北京京电锐新电力自动化设备有限公司是个不错的选择。北京京电锐新电力自动化设备有限公司,致力于电力系统自动化仪器仪表及自动装置的研发与市场推广,经过十五年的发展,现已成为专业品牌,在行业占据一席之地。公司成立十余年来...
点击进入详情页
本回答由北京京电锐新电力自动化设备有限公司提供
展开全部
10000/100则是100倍 测量出来的二次电压是10V 则一次电压为1000V
100/5 是20倍 测量出来二次电流是5A 则一次电流为100A
