我想用弱电控制强电有什么好办法没?

我在做一个通水通电断水断电的装置。稳流阀上自带一微动开关,但微动开关不能直接接220V的电源,通水时微动开关闭合导通,断水时微动开关断开。我可不可以直接接一交流继电器,给... 我在做一个 通水通电断水断电的装置。稳流阀上自带一微动开关,但微动开关不能直接接220V 的 电源,通水时微动开关闭合导通,断水时微动开关断开。我可不可以直接接一交流继电器,给他提供12V 的电源,微动开关导通时,继电器吸和去控制220V 2500W的负载? 如果能继电器的型号是什么啊 怎么选啊? 如果不能,还有什么方法没?(负载2500W,220V 交流电)
有谁能解决 万分感谢啊 。
加个交流接触器? 是作为中间继电器吗? 还是直接能用? 我是要去 控制2500w的负载的呢 。。。
那个 微动开关允许的电压很小 大概也就在12V 左右。。。
展开
 我来答
势彭彭TO
2010-05-08 · TA获得超过1609个赞
知道小有建树答主
回答量:577
采纳率:0%
帮助的人:538万
展开全部
方法一:电源变压器,220/12伏,整流后经过微动开关控制一个12V直流的中中间继电器,再用中间继电器的常开触头《触头接220.火线》控制交流接触器的线圈就可以了。 方法二,用固态继电器。 方法三:光电开关控制…