我想用弱电控制强电有什么好办法没?
我在做一个通水通电断水断电的装置。稳流阀上自带一微动开关,但微动开关不能直接接220V的电源,通水时微动开关闭合导通,断水时微动开关断开。我可不可以直接接一交流继电器,给...
我在做一个 通水通电断水断电的装置。稳流阀上自带一微动开关,但微动开关不能直接接220V 的 电源,通水时微动开关闭合导通,断水时微动开关断开。我可不可以直接接一交流继电器,给他提供12V 的电源,微动开关导通时,继电器吸和去控制220V 2500W的负载? 如果能继电器的型号是什么啊 怎么选啊? 如果不能,还有什么方法没?(负载2500W,220V 交流电)
有谁能解决 万分感谢啊 。
加个交流接触器? 是作为中间继电器吗? 还是直接能用? 我是要去 控制2500w的负载的呢 。。。
那个 微动开关允许的电压很小 大概也就在12V 左右。。。 展开
有谁能解决 万分感谢啊 。
加个交流接触器? 是作为中间继电器吗? 还是直接能用? 我是要去 控制2500w的负载的呢 。。。
那个 微动开关允许的电压很小 大概也就在12V 左右。。。 展开
6个回答
展开全部
我认为如果控制220V 2500W的负载,应该用双向可控硅电路来控制,其他的控制方式都不太理想。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
买只12V的继电器,触点输出220V15A的就可以了,15A能够负载3300W了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用开关控制交流接触器,交流接触器控制负载,安全可靠
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
加个交流接触器或是加个继电器,继电器有24V的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询