哪些地方需要做电气绝缘电阻测试?

 我来答
艾诺仪器公司
2023-06-21 · 电力电子测试解决方案专业提供商
艾诺仪器公司
向TA提问
展开全部

电气绝缘电阻测试主要应用于各种电气设备和设施的绝缘状态检测,以保证电气设备运行的安全性和可靠性。以下是需要做电气绝缘电阻测试的地方:
1.电力系统中的各种设备和设施,包括变压器、开关、输电线路、发电机等。
2.工业生产现场中的各种电气设备,包括电动机、控制器、传感器等。
3.医疗设备中的电气系统,例如医用X光机、医用电子仪器等。
4.汽车、火车、飞机等交通运输工具中的电气设备和系统。
5.电子设备生产过程中的各种测试和调试。
6.石油、化工、冶金等行业中的各种电气设备和系统。
7.其他需要保证电气设备安全性和可靠性的场所和设施中。
总之,电气绝缘电阻测试适用于多领域中的绝缘状态检测,对于保证电气设备的正常运行以及避免意外事故具有重要的意义。【点击了解详情】艾诺仪器的核心产品有:电气安全性能综合测试仪、交流电源、直流电源、飞机地面静变电源、电机综合测试系统、功率分析仪、交直流电子负载等。广泛应用于新能源、电动车辆、家用电器、电机线圈、开关电源等电气电子制造企业,以及航空航天、舰船铁路、国防装备、电力等专业领域和质检计量、科研院所。

上海安屹电子有限公司
2023-08-25 广告
A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线 例:A-N 是指相线A与零线N之间的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻 AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座 AL... 点击进入详情页
本回答由上海安屹电子有限公司提供
镇起云恭雀
2020-03-14 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:1003万
展开全部
绝缘电阻测试主要包括电气设备和动力、照明线路及其他必须摇测绝缘电阻的测试,配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前,应分别按系统回路进行测试,不得遗漏。电气绝缘电阻的检测仪器应在检定有效期内。
电气绝缘电阻测试所需材料:NC682绝缘电阻测试仪,接地线,放电棒。
电气绝缘电阻测试记录要求的测试仪表一般选用NC682绝缘电阻测试仪。兆欧表电压等级的确定:(1)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB
50150--2006)中规定3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表。由于《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB
50303
2002)中明确低压电线、电缆额定电压为450/750V,所以应使用1000V兆欧表,且阻值不得低于0.5MΩ。(2)根据规范要求电缆线路应使用1000V兆欧表,且阻值不得低于1MΩ。(3)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB
50150--2006)中规定测量电机转子绕组的绝缘电阻时,当转子绕组额定电压为200V以上,采用2500V兆欧表;200V以下,应采用1000V兆欧表。另外,测量仪表要在检定有效期内。
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ,较潮湿的环境不应低于0.5MΩ,二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阮素兰应秋
2020-03-12 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:28%
帮助的人:829万
展开全部
现代生活是一刻也离不开电的,各种电器设备、冰箱、电视等产品是在电力的推动下进行运转的,因此对电气的安全是有高要求的,在各种电器出厂之前,会进行多次的电气绝缘电阻测试记录,那么电气绝缘电阻测试记录的要求有哪些呢?
绝缘电阻测试主要包括电气设备和动力、照明线路及其他必须摇测绝缘电阻的测试,配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前,应分别按系统回路进行测试,不得遗漏。电气绝缘电阻的检测仪器应在检定有效期内。
电气绝缘电阻测试所需材料:nc682绝缘电阻测试仪,接地线,放电棒
电气绝缘电阻测试记录的要求有哪些
1、电气绝缘电阻测试记录要求的测试仪表一般选用nc682绝缘电阻测试仪。兆欧表电压等级的确定:(1)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(gb
50150--2006)中规定3000v以下至500v的电气设备或回路,采用1000v兆欧表。由于《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb
50303
2002)中明确低压电线、电缆额定电压为450/750v,所以应使用1000v兆欧表,且阻值不得低于0.5mω。(2)根据规范要求电缆线路应使用1000v兆欧表,且阻值不得低于1mω。(3)根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(gb
50150--2006)中规定测量电机转子绕组的绝缘电阻时,当转子绕组额定电压为200v以上,采用2500v兆欧表;200v以下,应采用1000v兆欧表。另外,测量仪表要在检定有效期内。
2、电气设备、线路的绝缘电阻测试应按系统、层段、回路进行,不得遗漏。
3、线路的相间、相对零、相对地、零对地间均应进行测试。
4、配管及管内穿线分项质量验收前和单位工程质量竣工验收前应分别按系统、层段、回路进行测试(即两次绝缘电阻测试)。
电气绝缘电阻测试记录表的填写
1、电气绝缘电阻测试记录应由监理(建设)单位及施工单位共同进行检查。
2、检测阻值结果和测试结论齐全。
3、当同一配电箱(盘、柜)内支路很多,又是同一天进行测试时,本表格填不下,可续表格进行填写,但编号应一致。
4、阻值必须符合规范、标准的要求,若不符合规范、标准的要求,应查找原因并进行处理,直到符合要求方可填写此表。