由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种,1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。
电工小木头
2020-11-26 · TA获得超过569个赞
知道答主
回答量:476
采纳率:0%
帮助的人:23.5万
展开全部

明明触电了,漏电保护器却不跳闸,为什么呢

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
忻素芹回锦
2019-11-04 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:29%
帮助的人:632万
展开全部
有的漏电保护器是没有短路保护的,如果真是漏保坏了那就换个新的吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
荷兰水蜜桃t4
2019-05-04 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:33%
帮助的人:895万
展开全部
和空气开关连在一起的漏电保护器才有火线与零线相连自动跳闸功能,其它的漏电保护器只保护漏电,你的是哪一种?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浦信毛夏
2020-01-14 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:26%
帮助的人:813万
展开全部
你的保护器是漏电保护器还是短路器,如果是短路器那就必须换了,如果是漏电保护器就像下边说的试验下,在一个就是看看你的保护器带不带短路保护功能,如果没有短路保护功能,好的漏电保护器也不会跳闸的....
试验一下,在漏电保护器负荷端有负载的情况下,也就是在漏电保护器出线端接着电器【使用不使用都无所谓】,按下实验按钮,如果跳闸,证明漏电保护器还能灵敏的正常工作,不跳闸那就是漏电保护器坏了,就的更换新的漏电保护器了。。。。。。前提。漏电保护器进线端必须有电才能实验出漏电是否损坏.....