电气控制线路图的绘制原则有哪些?
2个回答
展开全部
在电气技术中所绘制的控制线路图为原理图侍冲。绘制电气原理图时不考虑电气的实际位置和结构,但必须遵循以下原则:
(1)绘制电气原理图时必须使用国家规定的电工图形符号和文字符号绘图。
(2)电气控制线路由主电路(被控制负载所在电路)和控制电路(并谈段控制主电路状态)两部分组成。
(3)同一电气元件的不同部分(如:接触器的触点和线圈)按功能和所接电路的不同而分别绘制在不同绝誉电路中,但必须标注相同的文字符号。
(4)所有电气元件的图形符号均按没通电、无外力作用下的状态绘制。
(5)在绘制电气原理图时与电路无关的电气元件部件(如接触器的铁心和弹簧等)在控制回路中不画出。
(6)不同的电气图,对图线、字体和比例有不同的要求。国标对电气工程图的图线、字体和比例做出了相应的规定。
一、 基本图线
根据国标规定,电气工程图中常用的线型有实线、虚线、点画线、波浪线、双折线等。
二、 图线的宽度
主要依据GB/T50001-2010《房屋建筑制图统一标准》和GB/T18135-2008《电气工程CAD制图规则》。两者略有差别,似以前者为佳:
线宽b系列值:1.4,1.0,0.7,0.5,0.35,0.25,0.18,0.13mm,确定b后,再按b,0.7b,0.5b,0.25b确定。
据实用经验,推荐选用GB/T50001的:(1.0),(0.7),0.5,0.35,0.25,0.13这个线宽组。但是,对于最细的0.13建议按GB/T18135的,选用0.18(或0.20)。此线宽用于电气细线和文字较合适。
电气制图似无须像建筑和结构专业那样采用更多的线宽类型。
在同一图纸中,同类图线的宽度应基本保持一致,虚线、点画线及双点画线的画长和间隔长度也应大致相等。
三、标准CAD图形的参
原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。
原路图可水平布置,也可垂直布置。水平布置时,电源电路垂直画,其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如接触器和断电器的线圈、信号灯、照明灯等)要画在电路的最右方。垂直布置时,电源电路水平画,其他电路垂直画,控制电路中的耗能元件要画在电路的最下方。
电源电路画成水平线,三相交流电源相序L1、L2、L3由上而下排列,中线N和保护地线PE画在相线之下。直流电源则正端在上,负端在下画出。
主电路是指受电的动力装置及保护电器,它通过的是电动机的工作电流,电流较大,主电路要垂直电源电路画在原理图的左侧。控制电路是指控制主电路工作状态的电路。信厅敏号电路是指显示主电路工作状态的电路。照明电路是指实现机床设备局部照明的电路。这些电路通过的电流都较小,画原理图时,控制电路、信号电路、照明电路要依次垂直画在电路的右侧。
(2)元器件绘制
①原理图中,各电器的触笑信头位置都按电路未通电或电器未受外力作用时的常态位置画出。
②原理图中,各电器元件不画实际的外形图。而采用国家规定的统一国标符号画出。
③原理图中,同碰伏轮一电器的各元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其在线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
(3)电器元件布置图
电器元件布置图主要是表明机械设备上所有电气设备和电器元件的实际位置,是电气控制备制造、安装和维修必不可少的技术文件。
(4)接线图
接线图主要用于安装接线、线路检查、线路维修和故障处理。它表示了设备电控系充各单元和各元器件间的接线关系,并标注出所需数据,如接线端子号、连接导线参数等。实际应用中通常与电路图和位置图一起使用。
