展开全部

1万级:微生物最大允许数:100浮游菌/立方米 ;适用场合:小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间。

车间洁净度指车间空气净化等级。您客户那里的10万级车间指微生物最大允许数为500浮游菌/立方米,一般为注射剂浓配车间。

具体界定如下:

1、1万级:微生物最大允许数:100浮游菌/立方米 ;适用场合:小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间。

2、10万级:微生物最大允许数:500浮游菌/立方米; 适用场合:注射剂浓配车间。

3、30万级:微生物最大允许数:1000 浮游菌/立方米;适用场合:丸剂、颗粒包装车间。 

4、100级:微生物最大允许数:5浮游菌/立方米;适用场合:大容量注射剂的灌装车间。

扩展资料:

洁净室气流组织考虑原则:

1、当产品要求洁净度为100级时,选用层流流型;当产品要求洁净度为1000~100000级时,选用乱流流型。

2、减少涡流,避免把工作区以外的污染物带入工作区。

3、为了防止灰尘的二次飞扬,气流速度不能过大。乱流洁净室的回风口不应设在工作区的上部。宜在地板上或侧墙下部均匀布置回风口。

4、工作区的气流应均匀,流速必须满足工艺和卫生的要求;洁净气流应尽可能把工作部位围罩起来,使污染物在扩散之前便流向回风口。

5、 工作设备布置时要留有一定的间隔,为送、回风口的布置和气流的通畅创造条件:气流组织设计时要考虑高大设备对气流组织的影响。

6、洁净工作台不宜布置在层流洁净室内。当布置在乱流洁净室时,宜将其置于工作区气流的上风侧,以提高室内的空气洁净度。

7、 洁净室内有通风柜时,宜置于工作区气流的下风侧,以减少对室内的污染。

参考资料:百度百科-洁净室

祺信科技
2024-10-28 广告
作为江苏正祺信智能环境科技有限公司的工作人员,对于工厂洁净车间的洁净度有着深刻的理解。我们深知洁净度对于半导体、新材料、生物医药等行业的重要性,因此我们的洁净车间设计严格按照国际标准ISO14644-1执行,确保每立方米空气中大于等于0.1... 点击进入详情页
本回答由祺信科技提供
清阳工程
2020-08-27 · 百度认证:昆山清阳净化系统工程有限公司官方账号
清阳工程
18915644129昆山清阳净化系统工程有限公司,10多年年专注于洁净工厂,洁净厂房,无尘室,洁净室,洁净工程,净化工程,洁净车间,无尘车间,净化车间,暖通工程的装修设计施工安装。
向TA提问
展开全部
10万级无尘车间概念洁净厂房以“每立方米空气中直径大于等于0.5um的灰尘粒的数量”为衡量其洁净度的标准。所谓10万级是指一英尺的空间内允许存在的0.5微米的尘埃粒子的个数在10万个以内。
1万级洁净厂房的洁净度:洁净度10000级cleanliness class 10000(P2万级实验室即ISO7级)即大于等于0.5μm 的尘粒数大于35000粒/m3 (35粒/L)到小于等于350000粒/m3(350粒/L);大于等于5μm 的尘粒数大于300粒/m3(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m3(3粒/L)。我的回答希望可以帮到您