1、有的PLC在下载程序是要将PLC参数一同下载,否则参数里设置得断电保持区就不会被PLC记录,从而不会断电保持。
2、有的PLC断电保持是用的RAM存储,这种存储是不能掉电的,因此里面需要电池(或超级电容)给RAM存储器供电。因此电池(或超级电容)电放没了,断电保持就不再作用。这种的给PLC上电,就会充电,先充电一会试试,或者把PLC拆开,直接测量电池(或超级电容)有没有电。如果电池(或超级电容)充不进去电,就可能是电池(或超级电容)坏了,可以直接更换。也可能是充电电路坏了。
3、有的PLC用的是EEPROM存储,这种不需要电池,就可以掉电保持,因此可能是这个EEPROM存储芯片坏了。
4、也有可能是记错了掉电保持区,用的并不是掉电保持的软继电器。等等。