PNP和NPN的接近开关怎么互相替换?

又三根线,正负极和信号线,他们能互相替换吗,是不是把他们的正负极调换就可以了?... 又三根线,正负极和信号线,他们能互相替换吗,是不是把他们的正负极调换就可以了? 展开
 我来答
游荷颜09
推荐于2017-09-17
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:9.6万
展开全部
电源肯定不能反,信号线可以接继电器,用开点或闭点来倒。如果是接plc,plc为高电平输入时要选PNP型,若用NPN型,需要将信号线对正电源接电阻后再将信号线接入PLC输入,程序中将信号取反即可,反之同理。
蒲阳游子
2010-05-08 · TA获得超过3638个赞
知道大有可为答主
回答量:3161
采纳率:33%
帮助的人:2002万
展开全部
不行的。
如果要替换的话,需要改线路,或者说,外加元件使其输出电平转换。我经常把NPN的改成PNP输出,加的元件就是光耦和开关管。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gong12yu
2010-05-08 · TA获得超过276个赞
知道答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:169万
展开全部
YES 不过要看好电气图纸,看看改变后信号的传输有没有问题,相应的调整就好额