止水钢板的安装步骤?

 我来答
匿名用户
2021-11-23
展开全部

止水钢板的定义:

建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置止水钢板,止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。

止水板的原理为:

新旧混凝土接缝位置成为施工位置,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板后无法继续渗透,止水钢板起到切断水渗透路径的作用,及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定的宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。

止水钢板的施工方法及步骤

在施工底板钢筋时需要将止水钢板底板钢筋有效连接,可采用12#钢筋制成门形支架固定于底板钢筋上面,门型架与钢板之间采用焊接

先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将止水钢板位置与两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接,止水钢板厚度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该处浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小3mm,为确保钢板在施工时具有一定的额刚度,最好钢板在长方向两边50mm折边,约折30°边。

待止水钢板基本就位,钢板之间应尽量减少缺口,钢板之间的接口可采用塔接焊接,搭接长度宜大于400mm,焊缝必须满焊,钢板止水带和橡胶止水带相比,优点不如橡胶止水带,一个最明显的确定就是生锈,后期处理麻烦,所有尽可能采取橡胶止水带施工(止水带是混凝土浇筑过程式中部分或全部浇筑埋在混凝土中,混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,止水带一旦被刺穿或撕裂时,不需要很大外力裂开就会扩大,所以止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意定位和浇捣方法,以免止水带被刺破,所以在止水带定位和混凝土浇捣和过程中,应该注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破。)

安装方向问题,无论是水平钢板止水带还是竖向钢板止水带,一定要使两翘曲面安装方向迎水面。

止水带一般都是在安装后浇带位置,有防水的地下室侧墙板分割缝或施工缝处,暴露在外周期长,要做好防护措施。

地下室底板后浇带的止水钢板凹口朝向

某项目一期地下室的设计图纸指出:除注明外,施工缝、变形缝、(诱导缝)后浇止水带选用中埋式止水带。那么安装时钢板的凹口朝向是施工时要解决的问题。项目部向设计单位进行了询问。

根据设计回复,止水钢板凹口朝向迎水面,按此原则底板做法。

底板后浇带止水钢板施工详图

问题提出:底板按此施工可能出现质量问题

按此种方法施工,由于止水钢板下弯,在后浇混凝土时候在钢板的迎水面空气不能排空,导致钢板处混凝土不能密实,将降低止水钢板的止水效果。严重可能导致后浇带漏水。

北枝爱M
2021-11-23 · 超过41用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:133
采纳率:83%
帮助的人:33.5万
展开全部
止水钢板的安装步骤:亿度止水钢板底板底层钢筋搭接→钢板止水带安装→底板整体面层钢筋搭接→快易收口网建筑施工。现浇楼板:现浇楼板下一层钢筋搭接→碳钢板安装→现浇楼板高层钢筋搭接。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
折从冬024

2021-11-23 · TA获得超过674个赞
知道答主
回答量:7426
采纳率:25%
帮助的人:231万
展开全部
1、止水钢板应放置在外墙中间,两端弯折处应朝向迎水面。
2、按工程要求采用钢筋焊接固定钢板,钢筋应斜向焊接在顶模棍处固定。
3、焊条应采用420结构钢焊条。焊接之前应进行试焊查看电流大小,调试好电流参数:电流过大易烧坏甚至灼穿钢板;电流过小又起弧困难,焊接不牢固。 4、在钢板止水带下口焊短钢筋来支撑钢板,其长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长,以防沿短钢筋形成渗水通道。
5、在短钢筋的中心位置焊接钢板止水带,以阻断渗水路线。
6、短钢筋设置间隔一般在不大于2000mm设置1个,注:间距过小会增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,浇筑振捣混凝土时容易受振动而变形。 7、钢板的接头也是耐力比较薄弱的地方,因此采用高质量焊接,即焊接无漏缝、漏点.
8、两块钢板的搭接长度不得小于50mm,两端均应满焊,焊实,焊缝高度不低于钢板厚度。

0
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式