防烟分区面积划分标准 防灾防火规范是怎样

 我来答
舒适还明净的海鸥i
2022-06-22 · TA获得超过1.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:69.9万
展开全部
不论是在家庭中还是学校内,大家都是有可能会有遇到一些问题的发生,有时一些事情会很难来做处理,但有时遇到问题必须也得明白该如何解决,否则是会威胁到自己的生命,火灾就是典型的例子,虽防烟分区面积划分标准?防灾防火规范是怎样?

不论是在家庭中还是学校内,大家都是有可能会有遇到一些问题的发生,有时一些事情会很难来做处理,但有时遇到问题必须也得明白该如何解决,否则是会威胁到自己的生命,火灾就是典型的例子,虽然国家已经非常严格的在普及火灾知识了,但有些人仍旧不了解,那么防烟分区面积划分标准?防灾防火规范是怎样?

防烟分区面积划分标准?

工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。

1、防烟分区的面积如果过大,会使烟气波及面积扩大,导致受灾面增加,不利于安全疏散和扑救。如果面积过小,不仅影响使用,还会提高工程造价,因此,应根据具体情况确定合适的防烟分区大小,

2、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度,当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm。当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。

3、公共建筑、工业建筑防烟分区的允许面积及其长边允许长度应符合下表的规定,当工业建筑采用自然排烟系统时,其防烟分区的长边长度尚不应大于建筑内空间净高的8倍。

防灾防火规范是怎样?

分类为基础,本规范分别在耐火等级、防火间距、防火分区、安全疏散、灭火设施等方面对民用建筑的防火设计提出了不同的要求,以实现保障建筑消防安全与保证工程建设和提高投资效益的统一。

1、对民用建筑进行分类是一个较为复杂的问题,现行国家标准《民用建筑设计通则》GB50352将民用建筑分为居住建筑和公共建筑两大类,其中居住建筑包括住宅建筑、宿舍建筑等。在防火方面,除住宅建筑外,其他类型居住建筑的火灾危险性与公共建筑接近,其防火要求需按公共建筑的有关规定执行。因此,本规范将民用建筑分为住宅建筑和公共建筑两大类,并进一步按照建筑高度分为高层民用建筑和单层、多层民用建筑。

2、对于住宅建筑,本规范以27m作为区分多层和高层住宅建筑的标准。对于高层住宅建筑,以54m划分为一类和二类。该划分方式主要为了与原国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995中按9层及18层的划分标准相一致。

上述内容主要所描述的就是我对于防烟分区面积划分标准?防灾防火规范是怎样的具体介绍,防烟分区的面积标准肯定不会很小,但是他有时可能也不会是一个准确的数值,毕竟计划也永远赶不上变化,但是这些方面轻易也不会出现问题,所以没有什么前兆出现,大家是完全可以放心了解的。