供电所实习总结
精选供电所实习总结三篇
第一篇:供电所实习总结(1)
至今,已在供电所实习两个月。
在这一过程中,我体会到“三百六十行,行行出状元”这句话所表达的意思。毕业前立志要在广州地区创一番事业,就算不是从事所学专业的工作,也义无反悔。但来台山后,这里人民的纯朴,热情,感染了我;在供电所实习时,发觉自己所学知识太少,很多工作经验、方法都要在实践中去摸索、总结的;这样又激发了我学习的兴趣,慢慢我的就业观开始改变了,以前的执着也被事实一点点的熔化掉!觉得只要能体现自身价值的存在,在哪里工作都一样。
过渡
初到供电所实习,所长按他的培训计划,先让我熟悉全所的整体运作情况及打好人际关系,等到我对所的工作了解后,再分配我到线路班实习,所以,这两个月的实习,没有固定岗位,可以很随机的接触所里的工作。对抄收班、线路班、计量用检员、营业、配电技术员、微机员等工作都有大体上的了解。因为不是定岗位实习,很多工作都是接触到一些表面的皮毛。
因此,也是下面对一些工作叙述得不够详细的原因。
一、用电普查
实习一开始,我首先接触到的是:用电普查工作。
分别对非普,商业,居民,排灌,农业等五大类进行用电普查。
普查的重点:用电报装档案和收费档案中用户户名,用电地址,经营者与业主,计量档案等资料是否完善;客户是否签订《供用电合同》
普查时拆封表箱要注意的事项:
1)拆封前检查封印和封印线有无损坏。
2)电表接线盖盒有无异常
3)要详细记录下电能表及电流互感器的参数,贴上新编号后,封表。
二、常规的工作顺序
1、 10KV线路的巡视
巡查的主线路包括:温泉线、西华线、圩镇线、那金线、汽水厂线。 巡查的支线是通往各地区的综合变、专变线路。
巡查线路的内容:
1) 两旁的树木有无压在线路上,或是有无树滕爬上攀线。
2) 绝缘子和金具有无损坏或跌落的现象。
3) 电杆有无倾斜、裂缝,导线弧度有无过大。
4) 攀线、拉棒是否锈蚀、松弛。
2、巡线发现有故障、损坏的电气设备后,进行更换工作。
就拿更换变压器为例:
1)判断变压器是否需要更换。首先要观察其外壳有无变形;运行时其声音有无异常;断电时,旋开油枕顶盖,闻其绝缘油的味道有无焦味。
2) 确认变压器已经损坏后,先办好工作票后,按工作票上的步骤进行工作:
A、停电。先拉开低压负荷开关,后拉开跌落式保险丝具。
B、验电,在低压负荷侧验电,确无电压后,接地线。在跌落式保险丝具下验电,确无电压后,接地线。
C、悬挂警示牌
D、更换完毕后,检查台架上有无其它杂物,拆除所有地线,恢复供电。
三、经验技术
1、零相断线。
零相断线,家用电器会因所承受的电压过高而烧毁。
原因:零线断开会导致中性点位移,引起三相不平衡,过高的相电压超过家电的额定电压时,就会烧坏电器。
判断的方法:日光灯管有无被烧坏,风扇转速是否比平时快几倍;用电笔感应零线时,其读数为:220V。
2、10KV线路的电线杆起杆步骤。
高压电杆的规格有:10米,11米,12米,15米,18米。
过程:首先挖好标准深的杆坑,在坑旁立起三角锥形铁架,铁架由四根钢丝绳按不同方位固定;一根主钢线贯穿铁架,一头连在绻绳机上,一头邦在电杆上(电杆上的绑线位置犹为重要,要绑在重心点的对上一侧,即沿杆尾方向去);当电杆吊起一定高度时,借助人力固定其在坑中的位置,然后缓缓的放下,边放边校正位置;放进坑后,要马上回填泥土固定。
3、带电接线技巧。
带电接线前要做好安全措施。如在地上接线,要站在绝缘物体上,在高空则要注意身体不要靠在墙壁上;绕接线一定要借助工具,不能直接去接线;用完的工具不能放在梯子上,必需放回工具袋里。
4、 街码瓦胡或绝缘子的绑线。
绑线虽然简单,但要做到有质量,则另有一套方法。首先固定街码;让导线穿过后放瓦胡进去,然后用扎线把导线固定在瓦胡上。
方法:扎线在瓦胡与导线之间环绕几圈,扎线两头分别缠绕瓦胡前后导线数圈,直至无松动为止。
5、 校验单相电能表、换表
验表
凡是运回所里的新表都要经过校验这一关。
方法:用专用的验电表仪器来测验。该仪器分为感性档100%、50%、10%以及容性档100%、50% 。这样五个级别档来测出校验数据,用这五个数据的平均数跟标准参数相对比,如符合要求的,为合格电表;不符则退回厂家。
换表
原因:老式的、不能适应现时测量电能的电表,或因故障损坏的电表,都要更换。
过程:换表前要记录好电表的参数、行度等,还要留意表盒的接头接线(特别是火线)以免新表接错线;注意拔出来的线头要及时用绝缘胶布封好,以防止短路或触电事故的发生。
6、偷窃电检查
虽然严查偷电窃电,但仍时有发生,而且手法手段越来越高明,所谓:魔高一尺,道高一丈。无论他们通过什么方法窃电,最终电表的行度会将他们出卖的。
还有很典型的例子:“高接低”现象。所谓“高接低”就是高电价用电接到低电价用电的线路去,从中获取差价暴利。对于这种偷电行为,要从装电表时就要做好预防工作,一经发现必严肃处理。
五、突发故障处理过程
1) 台风来临前,巡查线路,及时处理隐患;保证台风来后,损失降到最低。保持与变电站的联系,随时互报情况。
2) 台风过后,立即对变电站提供的故障信息,进行分析;例如:西华线B相发生接地,接连合闸两次都不成功,确认为永久性的接地故障;还有另外一个信息:就是没有接到群众反映电话,这样可以确定为所发生故障的地方很少人经过或故障发生的形式很隐秘。经这样分析,我们马上组织人力进行有目的、有范围的线路故障巡查。
3) 我们采取分段停电的方式进行巡查,逐渐的把故障范围缩小,来减少人力的支出,提高工作效率,争取在最短的时间内把故障排除。
方法是:一条主线分有几段,每段由分断开关隔离开来;巡视完一段线路后,就由安全员汇报给变电站,同时指导同事合上或断开分离开关的工作;变电站进行合闸该段线路操作,如无跳闸,则要继续巡查;如立即跳闸,则证明该段线路存在故障,就要找出故障点,进行排除故障工作,直到线路故障排除为止。
4)确保所有故障排除,并且无人作业后,恢复供电。
总结
在两个月的实习里,所里的同事言传身教,不仅使我学到不少的工作经验,还向我灌输一些做人的道理及人生信条,这些谆谆教悔将使我受益不浅。除此,我更经过两次台风的洗礼,使我的价值观发生很大的变化。开始意识到我所从事的工作,不是单纯的局限于维持生活的层面上,而是可以升华至为人民服务的高度上。当台风正在肆虐台山时,我们水电人正冒风冒雨的去进行抢修工作;群众向我们送来欣慰的目光时,足已令我们热血沸腾,工作积极性大增,这就是我们所追求的价值的.体现。
第二篇:供电所实习总结(2)
时光飞逝,一个月的社会实践就这样结束了。我作为这次社会实践的一员,作为一名大一学生,能参加这次社会实践无比荣幸!
在工作前,我们进行了安全 生产教育,这是每一个参加电力工作者的必经之路。只有进行了安全教育才能走上岗位。安全事故通报使我知道有很多事故发生的主要原因是作业人员未认真执行安全操作规程,不按章作业,工作负责人现场查勘不到位。很多的事实证明,如果对危险点不预测、不防范和控制,那么,在一定条件下,它就可能演变为事故,后果不堪设想。安全生产要坚持“安全第一,预防为主”的思想,并切实落到日常工作的任何一个小细节中去。一本血写的安全规则使我毛骨悚然,电力行业危险深深的印入我的脑海。做为我以后要从事的行业,我必须从现在做起!
面对刚刚面临的新工作我充满好奇和热情的同时内心也有一点紧张和忐忑不安——毕竟,自己是一个新手。虽然在学校里进行了系统的学习使我形成了对整个电力运行系统的理论认知,但是实际工作中的实践经验还是很缺乏的。7月17日我们的工作正式开始,一早小河供电局的班车准时到达。班车毫秒不差使我感触到公司不在是学校,一切都按章办理,不再有任何理由。一到小河供电局就由黄万群老师为我们介绍了这次社会实践的主要任务是:
一、看清变压线下户线的走向,确定好变压的方位,认真看好变压器的编号及名称。
二、画出下户线的走向图并标出线经的大小,及电线的长度,以及变压器相关的名称编号。
三、根据下户线走向图,找出每一条下户线所对应的用户电表相关的表号,及表计的显示情况,并作好记录。
四、对各台变压器所对应的下户线控制的表计全部资料,进行档案管理及核对。
随后供电局局长、书记、安检科科长为我们介绍了小河供电局的基本情况,及注意事项。能在小河供电局成立十周年之际来到这里,可谓幸运。工作从画下户线走向图开始,黄老师一点一点的教,但还是有很的地方不明白。在这里我才深刻的体会到理论是“无用论”。 工作中我们被分为两组,一组留在供电局进行核表工作,另一组派出抄表和理清下户线工作,大家进行轮换。我被留下进行核表工作,我们首先要解决的问题是让电脑正常工作,供电局给我们的电脑很久没有用力,系统都有问题又没有杀毒软件,我们决定重装系统。重装后的系统干净不少,速度明显变快,正在我暗喜时,计算机蓝屏了。这时我意识到计算机里一定有病毒,必须对所有硬盘进行格式化,然后再装系统。征得师傅同意我格掉了所有的盘后重装了系统,安装好office2013和电力营销系统后便可以工作了。面对陌生的营销系统我不知所措,里面的资料之细,无以言表。面对数据我们各显神通,核对是一项细心取胜的工作,为此我对任何数据都看两遍以上,反复检查输入是否正确,确认无误后才输入。随着时间的过去,自己的核对模式的建立,我的苏队再不断提升,疲劳也在降低我的工作越来越顺利,但还是有不少问题出现。一是一些表无法在营销系统中找到,还有就是同学的字迹太潦草给核对工作带来不少麻烦,总之还是要细心。
广告 您可能关注的内容 |