电力线路等值参数中消耗有功功率的是

 我来答
wkdcpbknbe
2023-01-14 · 超过90用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:366
采纳率:100%
帮助的人:5.8万
展开全部

电力线路等值参数中消耗有功功率的是电阻。

线路参数:是表征电力线路电磁特性的一组电路等值参数。包括电阻r、电抗x、电导g和电纳b。

电阻:当线路的导线通以交流电流时,将有一部分能量以热能形式耗散掉。这一特性可用电阻来表征。对于50周工频情况下的高电压架空输电线路,正常情况下式中S为导线额定截面,单位为mm2;ρ为计算用电阻率,单位为Ω+mm2/km。

考虑到导线中交流电流的趋肤效应、邻近效应、多股导线的扭绞因素、额定截面与实际截面的差额,计算用电阻率一般略大于直流电阻率。铜的计算用电阻率为18.8,铝的为31.5。当采用分裂导线时式中n为每相分裂导线数;S为每相中每根分裂导线的额定截面,单位为mm2。

电抗:交流电流产生的交变磁场在导线中感应电动势而产生电压降落。这一特性可用电抗(感抗)来表征。

对于50周工频情况下的高电压架空输电线路,正常情况下式中Deq为相导线与相导线之间的几何均距,单位为mm。Dab、Dbc、Dca分别表示三相导线中心之间的距离。R┡为每相导线的等值半径,在单股导线时,R┡=0.779r0。r0表示每相导线的半径。当采用分裂导线时式中R为每相分裂导线所在圆周的半径。

电导:当电力线路上加以交流电压时,由于绝缘的泄漏、导体的放电等,会引起有功功率的损耗。这一特性可用电导来表征。

对于50周工频情况下的高电压架空电力线路,正常情况下式中ΔPg为三相线路泄漏和电晕损耗的有功功率,单位为kW/km,通常通过实测求得;U为线路上所加的线电压,单位为kV。在一般情况下线路电导较小,可略去。仅当特高压线路,才考虑电导。当采用分裂导线时,电导计算公式不变。

电纳:导线与导线、导线与大地之间存在电场的作用。这一特征可用电纳来表征。对于50周工频情况下的高电压架空电力线路,正常情况下当采用分裂导线时。

GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页