环形变压器铁芯截面积怎么计算?

 我来答
惠企百科
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

铁芯截面积是线圈套着的铁芯柱体,单位为C_;每伏匝数与铁芯截面积和导磁率有关。铁芯截面越大、导磁率越高时,每伏电压所需匝数越少。其关系: 
N=(450×100000)÷(Bg×S) 
(Bg=硅钢片导磁率,S=铁芯截面积)  

环形变压器铁芯截面积的计算公式 

1KVA以内的变压器一般采用EI型铁芯的壳式结构,其铁芯截面积按下式计算。

变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2) 

既S2=K2P2(cm2)  

式中:  

K为经验系数,其值为   

变压器次级计算功率P2为0VA到10VA,经验系数K选1.25到1.15  

变压器次级计算功率P2为10VA到50VA,经验系数K选1.15到1.1.12

变压器次级计算功率P2为50VA到500VA,经验系数K选1.12到1.10  

变压器次级计算功率P2为500VA以上,经验系数K选1  

S=ab(cm2)  

式中   

a为铁芯宽(cm)  

b为铁芯净迭厚(cm)   

考虑到硅钢片冲制时切口边沿部分的毛刺和片间的绝缘层,铁芯的实际迭厚b'比b大,既  b'=b/ks(cm)   

式中:ks为迭片系数.对厚度为0.35mm和0.5mm的硅钢片,ks可取0.94到0.95,若采用成型框架绕制,ks可相应增大至0.96到0.97   

上述ks值是假设硅钢片冲制成型后,其切口边沿毛刺不大于0.035mm(此一毛刺高度常作为验收的最低标准)'且装迭时,毛刺按同一方向排列。冲制质量欠佳,装迭时又不注意毛刺方向者,ks值应取0.9或更小。

参考资料

NENENIEC60205-2006计算磁性零件有效参数.国家标准行业标准信息服务网[引用时间2018-4-1]

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式