按装200KVA变压器能带多少千瓦电动机?
1个回答
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
1、kVA是无功功率,kW是有功功率,中间的系数是功率因数。
2、对于电动机,功率因数可以按0.9计,即180kW电机。
3、实际使用情况会复杂一些,因为平时出现最多的是多个小于180kW的电机在用,
这种情况下,所有电机的总功率可以大于180kW,只要同时工作的电机总功率不超过180kW即可
4、对于极端情况,同时工作的电机总功率超过180kW,变压器也未必会损坏,因为它有一定的抗过载能力,例如油浸式变压器过载能力是:
过载10%,变压器可持续运行180分钟
过载20%,变压器可持续运行150分钟
过载30%,变压器可持续运行120分钟
过载60%,变压器可持续运行45分钟
过载75%,变压器可持续运行15分钟
过载100%,变压器可持续运行7.5分钟
过载140%,变压器可持续运行3.5分钟
过载200%,变压器可持续运行1.5分钟
5、更复杂的情况是:电力线上的负载不仅有电机,还有其他负载,分析方法可以参照上面的原则
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询