西门子plcs7-200的调试步骤。
1个回答
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
用万用表诸根检查面板上按钮、指示灯、转换开关到端子排的接线;端子排到PLC输入输出端子的接线;电源到PLC、触摸屏的接线。PLC之间、PLC和触摸屏之间的通讯线缆制作和插接。
所有接线牢固、无松动,无短路:所有电源正(L)接点不得与电源负(N)相导通,无断路:所有同一回路中不经过触点和用电器的的线接点应导通,线号正确,标识便于理解。
电源正负(L和N)接线正确、无颠倒,所有电源电压应符合用电器电压允许范围。
传感器、用电器回路接线正确:保证回路由电源正(L)到触点或IO接口再到用电器或传感器(包括端子排预留接口)再回到电源负(N)。
各类传感器或用电器接线方式正确:两线制、四线制电流信号传感器、热电阻传感器,继电器线圈和触点等接线符合接线标准和电气原理。发现接线有不当或错误之处,立即纠正。