施工中的管道试压中气压与水压是否一样?
1个回答
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
理论上,气压试压与水压试压的效果是相同的,但是气压试验的最大缺点是瑕疵不易发现,而水压试验可以很明显的看到瑕疵。
压力试验的压力应符合下列规定:
a) 真空管道为0.2MPa。
b)液体压力试验的压力为设计压力的1.5倍。
c) 气体压力试验的压力为设计压力的1.15倍。
扩展资料:
气体泄漏性试验应符合下列规定:
a) 泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
b)泄漏性试验可结合装置试车同时进行。
c)泄漏性试验的检查重点应是阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等。
d)经气压试验合格,且在试验后未经拆卸的管道,可不进行气体泄漏性试验。管道系统的气体泄漏性试验,应按设计文件规定进行,试验压力为设计压力。真空管道系统,压力试验合格后,应以0.1MPa气体进行泄漏性试验。
参考资料来源:
已赞过