梁平法施工图怎么看
展开全部
问题一:怎么看梁平法施工图? 一、箍筋表示方法:饥⑴ φ[email protected] /200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ[email protected] /200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶ φ[email protected] (2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
⑷ φ[email protected] (4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :
⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。
⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。
⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。
⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。
二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。
⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。
⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。
三、 梁腰中钢筋表示方法:
⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。
⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。
⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。
⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。
四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。
⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。
五、 标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250
φ[email protected] /200(2) 2Φ25
N4Φ18
(-0.100)
4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25
□―――――――――――□―――――――□―――――――――――□
4Φ25 2Φ25 4Φ25
300×700
N4φ10
KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。
Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。
N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。
φ[email protected] /200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。
-0.100 表示梁上皮标高。
希望能帮助你!
问题二:下面这张梁平法施工图怎么看 第301种梁,5跨 尺寸200×500
箍筋直径8,间距200,2肢箍
上配2φ16,下配4φ16
抗扭2φ12
第二跨处 左支座4φ16 上排2根下排2根 右支座3φ16 下部2φ16
问题三:梁平法施工图 你这个是-1层天花顶上的梁 外墙也是地下层的
-3.650~-0.100的表示地下层的
-0.100~19.500表示地上层的
问题四:梁平法施工图,里面那些钢筋符号都表示什么意思? 箍筋是三级钢筋直径为8 m揣, 二肢箍, 加密区间距为100mm, 非加密区间距为200mm; 主筋:上排通长钢筋为两根三级钢筋,直径为16mm加一根三级钢筋直径为14mm,在净跨1/3处截断; 下排钢筋为三根三级钢筋,直径为14mm,通长;
问题五:这张梁平法施工图怎么看 这个节点表示:在平面图划粗虚线的位置另有如节点剖面图的构件(本节点:栏板、梁面起高1220mm、厚200mm、竖筋插入梁的长度不小于300、具体配筋如节点图)。
该节点与梁不同的二个构件,其钢筋及另外工作量应二个构件分开计算,它和梁的关系就如同梁和柱的关系。
这个节点不是平面图中蓝线处的节点――蓝线是粗实线,而该节点图中说明本节点(3号节点)只与粗虚线位置相对应。 你可以另外找找,应该另还有节点图。
生命愉悦!有用请采纳。
问题六:请教各位大神这梁平法施工图怎么看 平法图纸(图集)前面有详细的说明,请仔细看。那些规定,不是几句话能说明白的,这里无法详述。
问题七:梁平法施工图怎么看,集中标注有两个,求钢筋配置,谢谢 一根梁只会有一次集中标注,出现2次肯定是出错了
你发的图上就一个集中标注
名为KL8的框架梁,6跨,250*400截面
上部通长筋两根直径16的二级钢
下部通长筋三根直径16的二级钢
箍筋为直径8的圆钢,加密区100间距、非加密区200间距,2支箍
以上是集中标注的解释
-------龚-----------------------------
原位标注为:
左侧支座负筋为1根直径16的二级钢
右侧支座负筋同上
这个是很基础的钢筋知识
你只要认真看下11G101的梁部分就会懂了
问题八:如何在梁平法施工图中识别梁的跨数 一般,柱之间的梁是主梁(通俗讲的大梁),它与柱交接处为其支座,两个支座之间为一跨;两主梁之间的与主梁相交的梁是次梁(截面尺寸比主梁小,俗称小梁),它与主梁交接处为其支座,两个支座之间为一跨;一道梁丁续通过几跨,就是几跨梁
问题九:梁平法施工图,括弧里边的2代表什么意思??? 括号同内的2表示2肢箍,意思是箍筋除了上下二个边外,左右只有二个边(也就是说同一位置的断面内只有1个箍筋)。当梁柱的断面不大时,一般同一断面位置只有一个箍筋,但当梁或柱的断面很大时,往往在同一断面位置设计几个箍筋。
同一断面内箍筋的数量在设计中用多少肢来表示,2肢表示1个箍筋,4肢表示2个箍筋,6肢表示3个箍筋……,以此类推。
问题十:梁平法施工图中,这些数字,符号,字母代表什么意思? 集中标注:
KL15(9),300×600―15#框架梁,共9跨,截面宽300mm,截面高650mm;
箍筋Φ[email protected] /200(2)― HRB400级,直径8mm箍筋(两肢箍),间距,加密区100,非加密区200mm
2Φ25―上部通长筋;G4Φ12―腰部直径12构造筋(HPB300级),每侧2根共4根。
原位标注:
4Φ28―梁支座上部纵筋3根直径28mm;3Φ25―跨中下部纵筋3根直径25mm。都是 HRB400级。
L1(1)―1#次梁。只有1跨。
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全...
点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询