用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
要求空气开关额定电流要大于负载电流。
一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以
空气开关应该选择32A的。
三相电计算如下
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。
选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。
