某建筑采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体,下列关于该复合保温结构体说法,不正确是( )。
A.保温材料燃烧性能为B1时,保温材料两侧墙体应采用不燃材料B.保温材料燃烧性能为B1时,保温材料两侧墙体厚度均不应小于50mmC.保温材料燃烧性能为B1时,需要设置水平...
A.保温材料燃烧性能为B1时,保温材料两侧墙体应采用不燃材料
B.保温材料燃烧性能为B1时,保温材料两侧墙体厚度均不应小于50mm
C.保温材料燃烧性能为B1时,需要设置水平防火隔离带
D.结构体耐火极限应符合建筑对墙体构件耐火极限要求 展开
B.保温材料燃烧性能为B1时,保温材料两侧墙体厚度均不应小于50mm
C.保温材料燃烧性能为B1时,需要设置水平防火隔离带
D.结构体耐火极限应符合建筑对墙体构件耐火极限要求 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
教材P129
建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体耐火极限应符合本规范有关规定;当保温材料燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm,ABD选项正确;根据6.7.7-2,除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,当建筑外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级材料,防火隔离带高度不应小于300mm,C选项错误。
教材P129
建筑外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体时,该结构体耐火极限应符合本规范有关规定;当保温材料燃烧性能为B1、B2级时,保温材料两侧墙体应采用不燃材料且厚度均不应小于50mm,ABD选项正确;根据6.7.7-2,除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外,当建筑外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级材料,防火隔离带高度不应小于300mm,C选项错误。