某商业建筑,建筑高度为24m,建筑外墙采用外保温系统,保温材料燃烧性能为B1级,下列做法中错误( )。
A.建筑外墙上门、窗耐火完整性为0.50hB.在保温系统中每层设置防火隔离带,防火隔离带燃烧性能为A级C.设置防火隔离带高度为300mmD.保温层外设防护层,首层采用厚度...
A.建筑外墙上门、窗耐火完整性为0.50h
B.在保温系统中每层设置防火隔离带,防火隔离带燃烧性能为A级
C.设置防火隔离带高度为300mm
D.保温层外设防护层,首层采用厚度为10mmB1级材料 展开
B.在保温系统中每层设置防火隔离带,防火隔离带燃烧性能为A级
C.设置防火隔离带高度为300mm
D.保温层外设防护层,首层采用厚度为10mmB1级材料 展开
展开全部
【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)6.7.7,除本规范第6.7.3条规定情况外,当建筑外墙外保温系统按本节规定采用燃烧性能为B1、B2级保温材料时,应符合下列规定:
1)除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m住宅建筑外,建筑外墙上门、窗耐火完整性不应低于0.50h。
2)应在保温系统中每层设置水平防火隔离带。防火隔离带应采用燃烧性能为A级材料,防火隔离带高度不应小于300mm。
根据6.7.8,建筑外墙外保温系统应采用不燃材料在其表面设置防护层,防护层应将保温材料完全包覆。除本规范第6.7.3条规定情况外,当按本节规定采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。本题答案为D。
