关于通风与空调工程设备单机试运转要求,表述正确的是( ).
A.通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响B.水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符...
A.通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响
B.水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备行业惯例的要求
C.冷却塔风机与冷却水系统循环试运行1h,运行应无异常
D.制冷机组运转应平稳、应无异常操动与声响,各连接和密封部位不应有相动、漏气、漏油等现象
E.风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应 展开
本题考核的是通风与空调工程设备单机试运转要求。通风与空调工程设备单机试运转要求:
(1)通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运转应平稳、应无异常振动与声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。
(2)水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响、紧固连接部位应无松动,电机运行功率应符合设备技术文件要求。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h,运行应无异常,冷却塔本体应
稳固、无异常拆动,冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符合设计要求。
(4)制冷机组运转应平稳、应无异常报动与声响。各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏油等现象。吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内能量调节装置及各保护继电器、安全装置的动作应正确、灵敏、可靠。正常运转不应少于8h。
(5)风机盘管机组的调速、湿控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应,中档风量的实测值应符合设计要求。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询