(2019年真题)关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有( )。

A.系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速C.空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10... A.系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%
B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
C.空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10%
D.空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%
E.各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15%
展开
考试资料网
2023-04-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B、C、D
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定:(1)系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+10%;建筑内各区域的压差应符合设计要求。(2)变风量空调系统联合调试应符合下列规定:)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风量偏差不应大于-5%~+10%的要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于0~+15%。(3)空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式