(2019年真题)关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有( )。
A.系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速C.空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10...
A.系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%
B.系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速
C.空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10%
D.空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%
E.各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15% 展开
系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应符合下列规定:(1)系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+10%;建筑内各区域的压差应符合设计要求。(2)变风量空调系统联合调试应符合下列规定:)系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速。)空气处理机组在设计机外余压条件下,系统总风量应满足风量偏差不应大于-5%~+10%的要求;新风量与设计新风量的允许偏差为0~+10%。)各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于0~+15%。(3)空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%。
