某检测机构对一新完工钢结构建筑进行检查,下列对于防火涂料检查结果和方法中不符 合要求是( )。
A.钢结构耐火极限为1.5h,选用薄涂型钢结构防火涂料B.涂料强度检查采用1kg锤子轻击涂层C.涂层厚度检查时,选取了3个不同部位用测厚仪分别测量D.薄型钢结构防火涂料膨...
A.钢结构耐火极限为1.5h,选用薄涂型钢结构防火涂料
B.涂料强度检查采用1kg锤子轻击涂层
C.涂层厚度检查时,选取了3个不同部位用测厚仪分别测量
D.薄型钢结构防火涂料膨胀系数≥5倍 展开
B.涂料强度检查采用1kg锤子轻击涂层
C.涂层厚度检查时,选取了3个不同部位用测厚仪分别测量
D.薄型钢结构防火涂料膨胀系数≥5倍 展开
展开全部
【答案】:C
根据《建筑钢结构防火技术规范》4.1.3 设计耐火极限大于 1.50h 构件,不宜选 用膨胀型防火涂料(超薄型,薄型);A 正确。用目视法检测涂层颜色及漏涂和裂缝情况,用 0.75~1kg 榔头轻击涂层检测其强度等,用 1m 直尺检测涂层平整度。B 正确。9.3.2 每一构件选取至少 5 个 不同涂层部位,用测厚仪分别测量其厚度;C 错误。薄型钢结构防火涂料膨胀系数≥5 倍,超薄 型钢结构防火涂料膨胀系数≥10 倍;D 正确
